Цитата:
Сообщение от Мира М
Если у меня получается такая картина изолиний от комбинированного освещения - это очень плохо?
Красная точка - порядка 5 000лк. Желтый цвет - 750 лк. Лампу послабее нужно взять?
В нормах не менее 1 600 лк.
Рабочее место 5, справа в описании.
Общее освещение на 500 лк тянет (можно посмотреть по соседним местам, там я местное еще не устанавливала)
|
Понимаете, самом по себе 5000 лк - не проблема, если учесть что мы рассматриваем объекты на открытом воздухе при освещенности 10000 лк и выше. Проблема в том, какое при это окружение. Если, грубо говоря, вокруг все поверхности черные и матовые, то, сами понимаете, это плохо для зрения. Для оценки этого фактора и существует параметр UGR. Вам нужно его посчитать и посмотреть, насколько он соответствует нормам.