Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Maka  Спасибо за совет!
 Речи о телесъемке не было (это другая история) и по регламентам тоже ничего нет, есть требование по освещенности на полу (скорее всего взятые из СП). Есть сомнения по комфортности предлагаемой системы освещения, хочется "аргументированно обосновать"
 
 Из ВСН: "P- показатель ослеплённости  должен быть менее 60"
 Р = ( S - 1) 1000
 Покажите, как правильно считать S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения. Т.е. откуда брать эти "пороговые разности яркости". ?
 | 
	
 Есть мнение, что на практике это, скорее, эзотерические категории. Самому было бы интересно, как это правильно делать...
По теме - если требований никаких, то на UGR всем будет положительно положить. Так что и ламберты сойдут. По идее, можно посчитать UGR в ключевых точках поля. Особенно - для вратарей. Где-то видел про дискомфорт в хоккее - не помню, где. Но там не UGR был, а М. Они друг в друга как-то криво пересчитываются...