Цитата:
Сообщение от Иван Журанов
Добрый день господа! Нужна ваша помощь! Заказчик просит сделать расчет освещенности футбольного поля по СП 31-115-2006. Относится к 3 классу, горизонтальная освещенность 100 Лк, а вертикальная 50 Лк вдоль оси на высоте 15 м. Равномерность освещенности горизонтальной
и вертикальной Emin/Emax должно быть не ниже 0,33.
Я знаю как выполнить расчет, кроме вертикальной освещенности. В СП 31-115-2006 написано: «Вертикальная по высоте от уровня поверхности поля до 15 м. Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон».
Подскажите пожалуйста, как сделать эту расчетную плоскость чтоб рассчитать вертикальную освещенность, причем с двух сторон?
«Плоскость проходящую через продольную ось площадки» то есть эта плоскость должна проходить по длине всего поля от ворот до ворот, от земли и до высоты 15м?
Если так, то в DIALux нужно построить две такие плоскости, одну развернуть в одну сторону другую в другую сторону, чтобы рассчитать отдельно?
|
Именно так. Или расчётные поверхности, или расчётные растры - на Ваш вкус. Две штуки в разные стороны направленные. Не забудьте в свойствах указать, что Вам именно вертикальная освещённость нужна. Так будет правильнее. Хотя, по умолчанию, диалюкс считает перпендикулярную освещённость ("по вертикали"), что в Вашем случае будет совпадать с вертикальной.