Цитата:
Сообщение от govoruhin87
Всем привет!
Прошу помочь в определении класса светораспределения по ГОСТ-34819-2021.
Собственно в чем вопрос, есть светильник "отраженного света". В результате измерений получаем КСС, в которой есть: 1. Функциональная часть, направленная в нижнюю полусферу. 2. Паразитная часть (из-за неправильной конструкции), направленная в верхнюю полусферу.
Если не брать в расчет Паразитную часть и спроектировать светильник корректно, чтобы весь свет данной системы был направлен в нижнюю полусферу, какой Класс по таблице будет корректным? П - Прямого света или О - Отраженного. С точки зрения Таблицы - П - Прямого, т.к. свет системы направлен в нижнюю полусферу.
Но он ведь Отраженный... Нужно полусферы при классификации менять местами или что? Запутался немного из-за отсутствия базовых знаний в этой области... Прошу направить на путь истинный, спасибо!
|
Светильник будет прямого света. Данную классификацию не волнует, какими загогулинами гуляет свет внутри светильника: пусть хоть по кругу бегает. Важно, куда светит осветительный прибор (ОП) целиком. Соответственно, если от ОП свет пойдёт в нижнюю полусферу - он будет прямого (П). Светильник отражённого света подразумевает отражение от внешних поверхностей, не являющихся частью арматуры ОП (допустим, потолок).