Цитата:
Сообщение от dimsanor
Лучшая теория - это практика.
Сеть на фото = 212 В. Берёшь светильники, мультиметр и меряешь.
Я всё мерил мультиметром Mastech M890F. Предел измерений = 20А(перем ток).
Первые два опыта с настольной лампой, только лампочки менял, патрон у них одинаковый.
Только осторожно, 220 всётаки.
С конденсатором здесь 0.37А измерилось. если надо закину фотки.
|
Можно проще:
1 Открываем каталог VS,
2 находим на стр 164 стандартный ПРА 15-75W 220-240V LN 2х18.135 код 535778 и смотрим в таблице:
- ток без конденсатора 400 ма (это в цепи между конденсатором и лампой)
- ток с конденсатором (4мкф) 210 ма
3 Следовательно на 4 лампы (т.е. два дросселя) - 0,21х2=0,42 А !!!
потери сидят в этом-же токе, а не отдельно 13% от мощности.....
И ВСЁ