14.07.2009, 16:06
|
#4
|
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 843
|
Ответ: Металлогалогенные и натриевые лампы
Цитата:
Сообщение от hobdm
Это возможно, но не всегда. И дело не только в токах.
Зависит от патрона и ПРА, который там стоит. Так, например, для мощности 70 Вт с патроном Е27 все вроде бы одинаково, но патрон в светильнике с лампой ДНаТ не выдерживает зажигающий импульс 5 кВ, и поэтому ДРИ туда нельзя вставить... А в случае патрона Rx7s контакты разнесены и все нормально... Я могу сказать только о светильниках, выпускаемых нашим заводом.
1) 1000 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
2) 400 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
3) 250 Вт, патрон Е40 - взаимозаменяемы
4) 150 Вт, у ДНат патрон Е40, у ДРИ Е27 - не взаимозаменяемы
5) 150 Вт, патрон Rx7s - взаимозаменяемы
6) 100 Вт, у ДНат патрон Е40, у ДРИ Е27 - не взаимозаменяемы
7) 70 Вт, патрон Е27 - в светильник для лампы ДРИ можно вставить ДНаТ (и все будет работать), а в светильник для лампы ДНаТ нельзя вставить ДРИ.
8) 70 Вт, патрон Rx7s - взаимозаменяемы
|
Очень хорошее дополнение, но я думаю что заменить цоколь, в случае проблем из серии "не влезает", не составит труда и больших финансовых затрат.
Хотя это как всегда мое ИМХО.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
|
|
|