Цитата:
Сообщение от Эдгар
обрисую более конкретно ситуацию...
проектируем сейчас один объект, там есть колонны на них стоят прожекторы киловатники (точнее 1,1 кВт), разводка до них осуществляется трёхфазная. На некоторых колоннах 4 прожектора, получается что одна из фаз 2,2 кВт, две другие 1,1 кВт.
Как я считаю: считаю потери как для однофазной сети для наиболее загруженной фазы, сечение кабеля выбираю на ступень выше...
Может кто прокоментирует и поделится своими мыслями
|
На фазе АВ 2200 Вт - ток примерно 6А (зависит от cos фи светильника) -угол тока ноль
На ВС 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол -120 град
На СА 1100 Вт - ток примерно 3 А - угол +120 град.
Складываем по правилам векторов (пренебрегая реактивной составляющей, если cos фи меньше 0,95 то пренебрегать нельзя) в линейном проводе (фаза А) суммарный ток 5,3 А
фаза В - 8,1 А
фаза С - 3 А.
Если нагрузка была бы равномерной ток в фазах равен примерно 7 А.
Если вы разделили 2200 Вт на 220 В то ток 10 А, а если на 380 - 5,8 А.
В первом случае завышен, во втором занижен.
Если взять полную нагрузку фазы 2200+1100/380 = 8,7 А завышен, но не сильно.
выбираем, конечно же, ближайшее большее сечение кабеля.
Обязательно посмотрите на коэффициент мощности светильника, если, конечно, он не галогенный.