Ответ: Освещение склада
Помещение П-IIа, надо посмотреть по вашим нормам какая минимальная степень защиты для светильников, в России ПУЭ. У нас для складов с любой степенью пожароопасности запрещены рассеиватели из горючих материалов (все кроме силикатного стекла) и минимум IP23 для П-IIa. Если ставите ДРЛ, надо сделать что-то от выпадения ламп (в справочнике Оболенского 1990г вообще для всех РЛВД, что гораздо логичнее). Если склад не отапливаемый, учтите, что ЛЛ применяются при температуре не ниже +5. Выкладывайте план склада с расположением светильников. Но скорее всего, если эл проводка рабочая, снимаем светильники, к трубам прикручиваем коробку тройную, в один из выходов подключаем дроссель ДРЛ не менее IP44, его хомутом к трубе, на другой выход отревезированный светильник с лампой ДРЛ, и с самодельной решеткой.
Что касается КСС, надо наверное косинусную. Тут бы книгу какую-нибудь почитать "для чайников" не очень длинную, чтобы врубиться в суть светотехники.
Последний раз редактировалось Антон71; 25.09.2009 в 20:47.
|