Цитата:
Сообщение от olegvp
Зачем дополнительная система, если есть основная?
|
Что такое основная система уравнивания потенциалов - читай ПУЭ п. 1.7.82, дополнительная - ПУЭ п. 1.7.83.
Короче, та самая третья (пятая в 3-фазной линии) жила в кабеле (проводе) - это и есть дополнительная система уравнивания потенциалов и она является обязательной:
Цитата:
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части...
|
А основная система уравнивания потенциалов выполняется отдельным проводником (чаще всего стальной полосой), соединяющим металлические элементы в здании - трубы, металлоконструкции...
Так что учи матчасть и глупых вопросов возникать не будет!