По умолчанию Re: Аварийное освещение!!!

Цитата:
Сообщение от АлександрГусев Посмотреть сообщение
Тогда поясните ещё пожалуйста такую ситуацию! в помещении есть рабочее и резервное освещение и оба они используются в качестве рабочего. как я понял включаются они от разных выключателей. а если человек проигнорирует включение второго выключателя, произойдёт авария, тогда аварийка ведь не включится?
Наберите в яндексе аварийное освещение и почитайте понятия. Резервное это значит присутствует другой источник питания, выключатели здесь ни при чем. Не может резервное включатся от выключателя. Резервное запитываеться отдельными линиями и включение происходит от независимого источника (2 система шин, генератор, аккумулятор) с помощью автоматики. Аккумулятор (независимый источник) возможно встроить в светильник с соответствующей схемой электромонтажа и драйвера.
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие