Цитата:
Сообщение от pcmag
Прошу извинить за паузу в переписке. Был в отпуске. Значит освещаем большой завод. Прожектора на 1 кВт с двухцокольными лампами MHN-LA. Требуется освещение безопасности. Почему нужен горячий перезапуск для МГЛ в аварийном режиме. Так в ПУЭ написано. Связано с тем, что при переключении даже АВР-ом возможно кратковременные провалы напряжения. Если МГЛ потухнут, то останемся без аварийного на время охлаждения ламп в момент, когда оно как раз нужно. Почему схема интересная. Потому что аварийные св-ки используются в рабочем режиме. Это позволяет поэкономить на кабеле и мощности в щитах. Ну и освещенность в аварийном режиме легко достигается. Минусов понятное дело больше. По стоимости озвучивать не буду, но в разы разнится, но главное, что схема с перезапуском в условиях завода вряд ли работать будет долго и успешно, а уж то, что на этапе наладки они все лампы пожгут это факт. Поскольку я делаю ТЭО, хотелось эту конкретику учесть. Все таки одна лампочка MHN-LA стоит 9000 руб.
|
И все же - установка нескольких светльников с ЛЛ или даже с ЛН в вашем случае будет обоснованной. БМП стоит около 1500Е каждый, на эти деньги можно купить и смонтировать немеренное количество аварийных светильников. В ПУЭ про БМП ни слова нет =). В аварийном режиме освещаются проходы и указатели выхода. Светильники с ЛЛ можно ставить на стены на высоте около 3 м. Ну а сокращение срока службы возьмите эмперическое - 5% от номинала за одно горячее зажигание - врядли сильно ошибусь.
PS честно говоря не совсем воткнул зачем такая экзотика на производстве?!. Возьмите светильники типа "колокол" (жаргон) с лампой МГЛ 400 и не выдумывайте! Специфическая лампа - дорогая и достаточно редкая с низким сроком службы, специфические светильники тяжеленные и с геморным креплением, да еще требующие нацеливания. Зачем все это?