Цитата:
Сообщение от Alexandra
Добрый день! Есть задание на расчёт ледового катка, 750лк. В ТЗ указанно, что расчёт надо произвести без коэффициентов отражения (пол, потолок, стены игровое поле). Утверждают, что для спортивных сооружений нужно делать именно без отражения, для более правильного результата. Хотелось узнать кто то сталкивался с этим, правда ли это и есть ли какие то нормы где это можно почитать?
|
мы делали проект подобный, но коэффициент отражения ставили. Дело в том, что если его не учитывать, то в итоге получится не 750 Лк, а все 1200. А пересвет тоже не всегда хорошо.