Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: cosфи - Какова его величина?

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
Вкртце:
Электрическая часть светильника с газоразрядной лампой высокого давления - ГЛВД (бывают типов: ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) состоит из лампы и пускорегулирующего устройства - ПРА
Основной элемент традиционного электромагнитного ПРА (ЭмПРА) - это дроссель (специальная катушка индуктивности), задача которого создать начальный бросок напряжения, чтобы зажечь лампу и после стабилизировать напряжение на ней.
Дроссель сдвигает ток относительно напряжения. Получаем cos Fi = 0,4-0,6
Для корректировки cos Fi используется балластный конденсатор. Он сдвигает фазу тока обратно. В итоге получаем cos Fi = 0,85-0,9. Светильники без компенсирующего конденсатора использовать запрещено (п. 6.2.1. ПУЭ).
Есть ещё электронные ПРА (ЭПРА), но они в светильниках с ГЛВД используются пока редко. ЭПРА не смещают фазу тока, а искажают его форму (потребляют ток импульсно), чем обусловлено появление высших гармоник в питающей сети. То есть, относительно ЭПРА говорить следует о коэффициенте мощности, а не о cos Fi (cos Fi - частный случай коэффициента мощности). ЭПРА высокого качества также имеют встроенный корректор формы потребляемого тока и их коэффициент мощности = 0,9-0,98

Последний раз редактировалось Alexiy; 17.08.2010 в 17:16.