Цитата:
Сообщение от Skorpion3G
При проектировании в основном исползую светильники со встроеными ПРА или ЭПРА, если речь идет о ДРЛ, ДРИ, ДНаТ а потом учитываю cos.
а тут подходит руководитель проэкта и спрашивает величину при ДНаТ, а она по катологам колеблется от 0,4 до 0,85
|
Он не колеблется. В первом собщении у Вас правильно написано 0,4/0,85
0,4 - без конденсатора
0,85 - с конденсатором
В обоих случаях имеется в виду не менее.