Показать сообщение отдельно
Старый 16.05.2017, 13:11   #2
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от Мира М Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Передо мной стоит задача в моей дипломной работе создать оптимальные условия труда на производстве часовых механизмов.
В цехе сборки очень важно освещение, так как детали часов очень малы, а работник проводит над ними все свое рабочее время. Из СП 52.13330-2011 я определила необходимые минимальные значения освещенности для зрительной работы разряда I-г Е=1500 лк, из них 200 лк на общее, но как следует из пункта 7.6 свода правил их необходимо повысить до 300 лк (так как зрительная работа разряда I-г выполняется более половины рабочего дня), я права? Или это влияет на местное освещение?
Мной был проведен расчет методом коэффициентов использования, и для Светильника TLC 418 определено их количество (получилось не менее 13), если использовать лампы Philips TL-D 18W 840 Super 80 (MASTER) | 59 cm: со световым потоком F=1 350 лм. Или 6 ламп при лампах Philips TL-D 36W/840 1SL/25: F=3 250 лм
Произвести расчет по удельной мощности не удалось - не смогла найти табличных значений этой мощности для моего помещения. Не могли бы Вы подсказать, где они могут быть?
И в каком справочнике можно найти кривые силы света светильника, я также хотела провести расчет общего освещения точечным методом.
Еще в пункте 7.15 СП говорится о диффузном, направленно-рассеянном и смешанном отражении фона светильником. Если у меня на столе лежит светлый матовый лист (фотография рабочего места часовщика во вложенных файлах) отражение будет диффузным?
Если коэффициент пульсации должен быть менее 10%, то лучше использовать люминесцентные лампы в светильниках местного света, т.к. светодиодные сильнее пульсируют? Исправьте, пожалуйста, если я не права.
Может кто-то встречал широкие настольные лампы для диалюкса (фото во вложениях)? Я пока что склоняюсь к тому, чтобы повесить на заданной высоте от рабочей поверхности длинный светильник, который в потолок монтируется.
Буду очень благодарна, если кто-нибудь сможет мне разъяснить эти вопросы.
Вообще, такие вещи уже давно считают в бесплатной программе Dialux, куда загружают ies-файлы с параметрами светильника, взятые с сайта производителя... Или у вас в вузе преподаватели все еще консервативно подходят к процессу обучения, не разрешая считать в компьютерной программе?
Теперь по делу. Коэффициент пульсаций у светильника зависит не от типа источника света, а от управляющей электроники. Если она качественная, то светодиодные светильники пульсаций вообще не дают. Но так как много на рынке дешевой продукции неизвестного происхождения, есть мнение на бытовом уровне, что светодиодам свойственны пульсации. Если выбираете люминесцентную лампу, только с ЭПРА, никаких дроселей!
Метод удельной мощности для сложных производств вроде часового использовать недопустимо. Может быть только ограничение на максимальную удельную мощность, которое устанавливается по соображениям энергоэффективности отраслевыми или региональными нормами. Кривые силы света должны быть на сайте производителя светильника, если их нет, берем ies-файл и загружаем в программу Dialux, там можно вывести кривую силы света. Если это ldt-файл - еще проще, смотрим в удобной бесплатной утилите LDT Editor.
Матовый лист - это диффузное отражение.
По п. 7.6 СП - все поняли правильно.
Лучше выбрать для рабочего места подвесной промышленный светильник - найти полные данные по настольным лампам нереально.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием