Показать сообщение отдельно
Старый 21.04.2014, 16:40   #29
Константин 12
Мудрец
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 349
Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Диммирование МГЛ.

Цитата:
Сообщение от AlexanderD Посмотреть сообщение
Есть у нас измерение пульсаций ДРИ 400 в режиме диммирования - 6,35%
Диммером в данном случае был ЭПРА, но не высокочастотный (кГц), а низкочастотный (81 Гц). Это вполне допустимо даже для помещений с компьютерами, если применить расфазеровку близстоящих светильников.
Регулировалди обычным диммером (как описано ниже) или как полагается (с помощью электронной ПРА и АСУО)?
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием