Показать сообщение отдельно
Старый 05.03.2008, 20:02   #10
Алекс12
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: IP светильников для ванных комнат

ГОСТ Р 50571.11-96
(МЭК 364-7-701-84)

701.5. Выбор и монтаж электрооборудования.
701.51. Общие правила.
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).


Так что насчёт второй цифры заказчик прав а первая не будет меньше 6 при IPх7. Не ручаюсь за действия ГОСТ в данный момент но скорее всего действует. Вот так
  Ответить с цитированием