Показать сообщение отдельно
Старый 21.08.2014, 00:16   #23
Винни-Пух
Ученик
 
Аватар для Винни-Пух
 
Регистрация: 05.10.2008
Сообщений: 15
Вес репутации: 0
Винни-Пух нет репутации
По умолчанию Re: освещения конно-спортивных комлексов

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Предлагаю ЛПО 236 IP54!
И прекратите заниматься фигней.
На счет фигни с Вами не согласен.
Заказчик хочет по ТЗ светодиодное освещение + у меня есть заявленная мощность по данному объекту за которую я не должен переваливать.
Я пытался переубедить его, но он не соглашается.
Безусловно (если бы не ТЗ) я бы использовал люминесцентное освещение - это было бы дешевле и практично (лампы правда пришлось бы почаще менять).
Ваш вариант с ЛПО 236 IP54 довольно неплохой, но для освещения денника я бы использовал светильник Arctic 2x49. Основание: у меня по ТЗ в деннике Eср=200лк.
В итоге на основании расчетов проведённых в DIALuxе и ТЗ я принял решение поставить светильники ДСП 67. Расчёты по этим светильникам во вложении.
Винни-Пух вне форума   Ответить с цитированием