Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Какой системы был амперметр? Возможно, он и мерил только активную составляющую, ...
... Однако, для схем поджига с холодными катодами характерен так называемый "трамвайный эффект" ...
1. Амперметры не разделяют активную и реактивную составляющую. Они измеряют полный ток.
В этом случае амперметр показывает заниженное значение по причине искажения формы тока, и импульсного потребления с сети.

2. "трамвайный эффект" + катодофорез - от питания постоянным током.