Показать сообщение отдельно
Старый 03.03.2017, 13:43   #43
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 499
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от Vaska-mix Посмотреть сообщение
Мне вот интересно, если нет на входе 220вольт взрывозащищённой коробки с заземлением, то это нормально?
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
А это задача производителя(коробка), если есть герметично выведенный кабель? Скорее это задача проектировщика и монтажника, как дальше подключить.
r13 вне форума   Ответить с цитированием