Re: Помощь по освещению склада
Нашла вот что
Правила противопожарного режима в Российской Федерации
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение....
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.
Исходя из текста п.349 можно сделать вывод о том, что применение автономных источников не допускается(или нужны некие схемы отключения акб)?
Плюс по СП52 только для ЭО зон повышенной опасности есть требование обеспечить нормируемую освещенность через 0,5с
Для остальных видов- 5-15с
Т.е если я организую рабочее и аварийное освещение(аварийное через АВР), то автономники мне ставить не придется?
Остается только требование к антипаническому освещению по времени действия не менее 1 часа-получается АКБ не допускаются, надо ставить для склада ДГУ?
|