Re: Расчёт цилиндрической освещённости
так же, как будете мерять:
"ГОСТ 24940—2016 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Методы измерения освещенности
5.7 Размещение контрольных точек при измерении цилиндрической освещенности помещений
5.7.1 Контрольные точки измерения цилиндрической освещенности следует размещать равно*мерно по помещению под светильниками, между светильниками и на центральной продольной оси помещения на высоте 1,5 м над полом и на расстоянии не менее 1,0 м от стены.
5.7.2 Число контрольных точек для измерения цилиндрической освещенности должно быть не менее пяти.
7.1.4 Цилиндрическую освещенность Ец, лк, в контрольной точке вычисляют как среднеарифме*тическое значение освещенностей, измеренных в четырех взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях"
__________________
Lux ex Machina / UA
|