Ответ: Экспертный совет
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
1) А 700 К это по вашему мало? (50К различимо человеческим глазом)
А в наших сетях бывает номинальный режим? Вы его оговорите тогда и заставьте Мосэнерго подавать 60Гц и 230 В =)) да хотя бы 220 без просадок...
драйвер стабилизирует от 120 до 250 В
2) А я не путаю... чем ниже цветовая температура тем ниже световая отдача.
теплый белый - Q2
Естественный - Q2
холодный - Q4 и Q5
3) -40 уже не работает (как повезет может работать может нет).
работает
4) разные, но стоимость? и компанентная база опять таки...
5)
6) Вы настаиваете на сроке службы 100 000ч ?
нет, я настаиваю минимум на 5 годах для начала )
7) Ага, а светодиодное ведро 25 т.р.
15
8) Это не может не радовать, однако вы возьмете стоимость если и не всего прибора, то стоимость матрицы которая составляет в стоимости прибора 50-70%.
ну с остальным и так понятно... единственное проигнорировали про индексы...
от 75 до 90
|
)))))))))))))
__________________
Потомственный светотехник!
Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
|