Показать сообщение отдельно
Старый 23.09.2018, 14:42   #3
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Как выбрать проводку под стартовый ток светодиодного освещения в деревянном доме

Цитата:
Сообщение от kirch Посмотреть сообщение
Помогите определиться с безопасной проводкой под светодиодное освещение.
Всего будет 30-50 ламп в 10 помещениях и на участке.
Всего для света нужно 300 метров кабеля и я хочу взять минимально достаточное сечение ВВГнг или КВВГнг или МКЭШнг, для сведодиодов достаточно и 0.35-0.7 мм.
Но как быть со стартовыми токами? Какие сейчас продаются лампы в Леруа и в разных магазинах?
Действительно, что у них драйвера с токами 40+ ампер в первые милисекунды?
Если так, то какое сечение не должно перегореть при включении?
Можно переделать проводку на низковольтную, а драйвера заменить и поставить централизованные.
Но будет ли греться провод 0,35-0,7 при напряжении 12-24 вольт, будет ли больше риска с такой проводкой?

Длина кабелей до щитков в среднем 6 метров, самые длинные 12 метров.
Для 40 ампер на 12 метров сечения 0.5 меди потеря составит 37 вольт. Для рабочего тока - 0.04 вольт.

Посоветуйте бюджетное решение.
Централизованный драйвер по-любому лучше, но провода тогда нужно брать еще толще.
А про обычные светильники вам предыдущий участник правильно объяснил.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием