Показать сообщение отдельно
Старый 13.05.2014, 17:33   #8
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Вопрос по нормативным документам в части cos и корректора мощности

Цитата:
Сообщение от NEMO Посмотреть сообщение
Уже почти нормируется. С 01.07.2014г. вводится в действие новый стандарт ГОСТ Р 55705-2013 « Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия». Согласно него п.5.2:
Коэффициент мощности ОП должен быть не менее:
0,7 - для ОП с потребляемой мощностью не более 8Вт
0,85 - для ОП с потребляемой мощностью от8 до 20 Вт включительно
0,9 - для ОП с потребляемой мощностью более 20Вт
Читаю этот ГОСТ и как-то мне не по себе становится...
1. Пропала нижняя планка по мощности, ниже которой коэффициент мощности не нормируется. Где бы нарыть драйвер с корректором на 3-х ваттный спотик?
2. Срок службы ОП - не менее 12 лет. Считаем, что непрерывной работы?
3. Соответствие по ЭМС ГОСТ Р. Однако, при сертификации требуется соответствие ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием