Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: взрывозащита светильника

Цитата:
Сообщение от lodygin Посмотреть сообщение
Спасибо и спасибо за интересное решение)



Я так понимая что лаборатория всё таки хотела чтобы сертификат был на комплектующие светильника. Или в чем у них был вопрос по гермавводам и резиновой втулке ?
Лаборатория хотела, чтобы кабельный ввод осуществлял свою фиксирующую и герметизирующую функции так, как это прописано в ГОСТах по взрывозащите [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Мы же объяснили, что гермоввод, как и резиновая проходная втулка, выполняют всего лишь функцию изолирующих держателей, а герметизация точки ввода провода осуществляется отдельной операцией - с помощью герметика (в прожекторе) и заливкой компаундом (в блоке питания). Т.е. эти элементы не являются кабельными вводами как таковыми в классическом понимании этого термина.