Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный
Освещение в классе ужасное, СЭС провела проверку-всё в норме ! А на родительском собрании от напряжения аж в глазах рябит. А дети учатся во вторую смену - ТЕМНО ! как добиться правды ? Чем померять и как ? Какие нормы ?? ПОМОГИТЕ , пожалуйста ! ne-igor@mail.ru
|
Для школ норматив по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (искусственное освещение)
минимальные значения освещённости:
Кабинеты, библиотеки - 300 люкс.
ГОСТ 24940-96 "Здание и сооружения. Методы измерения освещённости".
По этому ГОСТу измерения должны проводиться ночью или с затемнёнными окнами.
Проверить освещённость можно несколькими способами, расчётными и самыми простыми: (а СЭС может и накосячить, вариантов много почему.)
К протоколу измерений физических факторов ФГУЗ "ЦГиЭ в КК".
Сравнительные измерения освещённости на аналоге светильника (2 лампы по 36 Вт по 2800 люмен каждая) с помощью цифрового фотоаппарата Canon PC1080 (3.2 мегапикселя):
(современные камеры иногда используют значение экспозиции EV (exposure value), которое определяется по формуле:
EV = log2 (F#2/T) = log2 (L S/12.5)
Его можно использовать аналогично.
Некоторые производители используют значения константы отличное от 12.5. Например, Minolta использует 14, поэтому все значения необходимо будет пересчитать. Значение этой константы можно найти в описании экспонометра или фотоаппарата.)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Т=1/15с, F=3.8, ISO=100. Н=2м, r =L=2.6м. Баланс белого=ЛДС.
Е=50*3.8*3.8*15/100 =
108.3 (люкса),
Расчётное значение способом №1:
Ф = 2800*2= 5600 (люмен)
I = Ф/2π = 5600/6.28 = 891.7 (кандел)
Е = I/r*r = 891.7/ 2.6*2.6 =
131.9 (люкс) (без учёта потерь в плафоне светильника)
Расчётное значение способом №2 (метод светового потока, учитывает отражение от потолка и стен, также без учёта потерь в плафоне светильника):
( ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННОГО, ИСКУССТВЕННОГО
И СОВМЕЩЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ (к СНиП II-4-79) формула № 42
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] )
Fл = (Ен*S*Z*Кз) / (N*η)
где: Ен – нормируемая освещённость в люксах.
S – площадь освещаемой поверхности (м2).
1.1< = Z=Еср/Емин<=1.5 – коэффициент минимальной освещённости.
Кз – коэффициент запаса (по СНиП).
N – число светильников в помещении.
η – коэффициент использования светового потока(по СНиП).
Величина η выбирается по коэффициенту помещения:
К=A*B/ H(A+B) = 2*4/2(2+4) = 8/12 = 0.67
По таблице минимальное значение = 0.75. Тогда η = 0.422.
Fл = 200*8*1.2*1.1 / (2*0.422) = 2112 / 0.844 = 2502 (люмен) (2 лампы по 2502лм)
I = Ф/2π = 5004/6.28 = 796.8 (кандел)
Е = I/r*r = 796.8/ 2.6*2.6 =
117.87 (люкс)
Проверим расчётный метод №1 (так как нет отражения от стен) на известном оборудовании (вытяжка KWF фирмы Halton( [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] )):
Дано: размеры стола = 2м х1.5м.
Высота подвеса ламп над столом = 1.4м
Лампы = 2шт по36 Вт.
Заявленная освещённость рабочей поверхности = 500люкс.
Ф = 2800*2= 5600 (люмен)
I = Ф/2π =5600/6.28 = 892 (кандел)
Е = I/r*r = 892/ 1.4*1.4 =
455 (люкс) (с обычными ЛДС)
Ф = 3350*2= 6700 (люмен)
I = Ф/2π =6700/6.28 = 1067 (кандел)
Е = I/r*r = 1067/ 1.4*1.4 =
544.39 (люкс) (с ЛДС с повышенной световой отдачей)
Проверка фотоаппаратом Canon PC1080 на аналоге в 1м от светильника с плафоном 2х36вт, 2800лм и 2300лм. даёт значение в 433 люкса.
(Данные опыта: лампы ЛД и ЛБ, 2800 и 2300 люмен. В 1.4м от светильника прямо под ним с полупрозрачным рифлёным плафоном. Т=1/60c, F = 3.8, ISO=100, БалансБелого= ЛДС.)
Таким образом все три метода дают почти одинаковые результаты и могут быть применимы.
Проверим расчётным способом №1 освещённость в детской.
Дано: размеры комнаты = 3м х3м.
Высота подвеса ламп над столом = 2м
От лампы до точки измерения на полу 2/cos45 =2.83 м.
Лампы = 1шт 36 Вт. и 1шт 18Вт.
Заявленная освещённость рабочей поверхности (пол) = 192 люкс в центре комнаты.
Ф = 2800+1400= 4200 (люмен)
I = Ф/2π =4200/6.28 = 669 (кандел)
Е = I/r*r = 669/ 2.83*2.83 =
83.53 (люкс) (с обычными и полностью открытыми ЛДС )
Ф = 3350+1675= 5025 (люмен)
I = Ф/2π =5025/6.28 = 800 (кандел)
Е = I/r*r = 800/ 2.83*2.83 =
99.89 (люкс) (
с улучшенными и полностью открытыми ЛДС )
Таким образом, даже с максимально возможно мощными лампами освещение в комнате составляет максимум 100 люкс, что не соответствует заявленным в протоколе 192.что, кстати, также не соответствует минимальным нормам СанПиН в 200 люкс
Проверим расчётным способом №2 освещённость в детской.
Fл = (Ен*S*Z*Кз) / (N*η) = 200*9*1.2*1.1/(1*0.422) = 2376/ 0.422 =5630 (люмена)
т.е. или 2 лампы по 36 Вт по 3327 (3350) люмен (максимально возможные) в центре потолка комнаты.
где: Ен – нормируемая освещённость в люксах.
S – площадь освещаемой поверхности (м2).
1.1< = Z=Еср/Емин<=1.5 – коэффициент минимальной освещённости.
Кз – коэффициент запаса (по СНиП).
N – число светильников в помещении.
η – коэффициент использования светового потока(по СНиП).
4200 / 5630 = 0.75 (коэффициент разницы)
200*0.75 = 150 (люкс) – если светильник в центре потолка.
150 *0.707 =
106 (люкс) – если у окна и у двери.
Таким образом, различные расчётные формулы, а также экспериментальный метод дают цифру освещённости от 83.53 до 106 люкс, что не соответствует данным протокола (192лк в точке 6 ) и не соответствует санитарным нормам СанПиН. для детских (200 лк)