[QUOTE=relaxoid;46789]
Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение

Подскажите, пожалуйста, где в нормах указано, что для данного класса спортивных открытых сооружений нужно делать аварийную подсветку поля.

Я нашел только, что аварийное освещение для эвакуации должно обеспечивать освещенность не менее 0,5 лк на полу по линии основных проводов и
ступеней лестниц... (п. 20 ВСН 1-73)
Да, я тоже прямого указания нигде не встречал.
Есть только в СП 31-115-2006 в разделе Электроосвещение фраза:
..."
10.8 Система освещения спортивного сооружения должна обеспечивать:
....
- безопасность, как для игроков, так и для зрителей.
....."

То есть, тут надо оперировать скорее с точки зрения здравого смысла и назначения поля, эксплуатации в конкретное временя суток и сезонность.
Кстати, СП 31-115-2006 ссылается все на тот же ВСН 1-73.