Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: паразитное свечение

Цитата:
Сообщение от Serg_d Посмотреть сообщение
попробуйте в патроне поменять фазу у нулем местами. Можно предварительно поменять тлеющие лампы с выключенными чтоб точно понять что проблема не в лампе.
Замена фазы и руля в патроне ничего не дает. Проблема в том, что при размыкании цепи нуль "висит", на него идут наводки с соответствующими последствиями.