Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2014, 17:49   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Монтаж светильников для архитектурной подсветки

Цитата:
Сообщение от Savage aquarius Посмотреть сообщение
Есть ли какие-то ограничения по установке осветительных приборов рядом с газовыми трубами?
если труба не имеет фланцев, вентилей и т.п., то ограничений нет. Если есть фланцы, вентили и т.п., то в 5-метрахе от них - взрывоопасная зона и всё оборудование (ответвительные коробки, светильники и т.п.) должны иметь взрывозащиту.

Ещё есть требование на расстояние проводки от газовой трубы -
Цитата:
ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием