Показать сообщение отдельно
Старый 01.06.2017, 17:28   #4
Maka
Мастер
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 245
Вес репутации: 404
Maka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant futureMaka has a brilliant future
По умолчанию Re: Ледовая арена_1000 лк на льду

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Надо сначала определиться, какому регламенту должно соответствовать осещение, будет ли производиться телесъёмка. Опять же, нормируется показатель ослеплённости (ВСН 1-73 пока никто не отменял).
Спасибо за совет!

Речи о телесъемке не было (это другая история) и по регламентам тоже ничего нет, есть требование по освещенности на полу (скорее всего взятые из СП). Есть сомнения в комфортности освещения в предлагаемом светотехническом решении (высота 6 м/ КСС-Д/20000лм ), хочется "аргументированно обосновать" и предложить лучше, либо подтвердить что это решение не противоречит актуальным нормативам.

Из ВСН 1-73: "P- показатель ослеплённости должен быть менее 60"
Р = ( S - 1) 1000
Покажите, как правильно считать S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле зрения. Т.е. откуда брать эти "пороговые разности яркости"?
__________________
Инженер-Светотехник / Дизайнер-Архитектор
www.ashepkov.com

Последний раз редактировалось Maka; 01.06.2017 в 17:40.