Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: UGR расчетная поверхность

Цитата:
Сообщение от Engi Посмотреть сообщение
0% у стен и потолка. И они расположены на значительном удалении от площадки. Просто интересно, это баг такой чтоли?
Нет, это не баг. Если от пола отражается свет (естественно, в небольших количествах, как в вашем случае), то освещение в итоге становится более равномерным, а, значит, уменьшается UGR.