Цитата:
Сообщение от Любовь
Создаю ies файл для светильника, ксс которого была измерена в лаборатории, в соответствии с алгоритмом "Правил формирования файла фотометрических данных по формату IES", которые нашла на этом замечательном форуме.
Iesviewer прекрасно все видит, ксс получается точной копией измеренной, но ies файл не вставляется в Dialux. Выдает: "В этом каталоге произошла ошибка. Неопределенная ошибка"
Подскажите, пожалуйста, в чем состоит ошибка и как ее исправить.
Заранее благодарю!!!
|
В последней строке не хватает двух значений сил света. ДИАЛу лень придумывать эти значения, поэтому и ругается....