Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Подкрановое освещение. Замена ЛОН-500 на LED

Цитата:
Сообщение от mva73 Посмотреть сообщение
Соединение в "звезду" долгого эффекта не даст в случае выхода из строя одного из светильников - долго оставшиеся два не протянут если подключать на 380В. На кране имеется транс 380/220 для подкранового освещения.
1. В случае выхода из строя одного светильника, остальные 2 буду питаться от 380В при последовательном включении. Будут всего лишь условно "в пол накала" гореть.

2. Если транс есть, то это намного легче. Опять же СД на переменный ток и резистор.

Простая и надежная система, особенно если питание через разделительный трансформатор.