По умолчанию Ответ: Подскажите нужно посчитать пусковой ток светильника

Цитата:
Сообщение от st520 Посмотреть сообщение
...по кабелю выбирать автомат. ....
Ни в коем случае!!!
Только по расчетной нагрузке и току короткого замыкания.
(бывший зав. лабораторией электрофизических измерений)

А сечение кабеля и номинальный ток автомата надо согласовывать между собой, чтобы автомат сработал первым