По умолчанию Горят лампы...подскажите???!!!

В рамках проекта реконструкции освещения на заводе, в одном из пролетов были установлены светильники Ардатовского светотехнического завода ГСП 17-250-742. Светильник укомплектован дросселем Helvar NK250T, ИЗУшкой Helvar HI-400S. В светильнике использовалась лампа Osram HQI-T250W. Через три месяца лампы начали гореть. К настоящему моменту сгорело 68 ламп из 105 установленных. Замеры качества ЭЭ показали, что напряжение сети завышено, присутствуют колебания, высшие гармоники и т. д. Сгоревшие лампы изнутри покрыты металлического цвета налетом, причем не только внешняя колба, но и горелка изнутри. Замер тока на патроне лампы дал результат порядка 2А, при том, что рабочий ток лампы 3А и ток на выходе дросселя заявлен 3А.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной столь массового выхода из строя ламп???