Цитата:
Сообщение от s@m
А у вас питание щитов освещения осуществлено с силовых щитов или от отдельной свтавки ТП?
|
Лампам Очень Плохо!!!
Я такое видел только когда мы насиловали ДНаТ зажигалкой на кафедре.... собственно до взрыва горелки...
Есть подозрение что ИЗУ может работать некорректно - проверяли?
Судя по Вашим фото на лампах был очень высокий ток, горелки аж обуглились!!!
Ваши замеры тока могут показать все что угодно, дроссель не линейный элемент и при различных нагрузках может выдавать различные параметры, Вы уверены что правильно ток измеряли?
Ну и повторюсь еще раз - В последние 2 года качество ламп сильно снизилось!!!
Из рекомендаций, сразу соглашаться на замену ламп - плохой шаг, лучше выяснить причину.
Для этого понять на каких фазах выгорели лампы, есть ли что то общее?
Посмотреть что будет с остальными.
Посмотреть как себя ведут лампы на протяжении дня. (отключаются синеют краснеют?)
Проверить дроссели под нагрузкой и снять их ВАХ в широких пределах (180-280В) хотя бы.
Сравнить дроссель из неисправного и хорошего светильников.