Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Лампам Очень Плохо!!!
Есть подозрение что ИЗУ может работать некорректно - проверяли?
|
Пока не проверяли, пытаемся сейчас выцепить несколько светильников с завода, чтобы потестить их.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Ваши замеры тока могут показать все что угодно, дроссель не линейный элемент и при различных нагрузках может выдавать различные параметры, Вы уверены что правильно ток измеряли?
|
Ток как выяснилось действительно измеряли неправильно, но это уже вина электриков на заводе.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Из рекомендаций, сразу соглашаться на замену ламп - плохой шаг, лучше выяснить причину.
|
Это понятно, только вот там люди не могут работать нормально пока света нет.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Для этого понять на каких фазах выгорели лампы, есть ли что то общее?
|
Вот это вообще отдельная проблема, потому что цех экспериментальный и видимо "в рамках эксперимента" монтаж был передан заводу, людям, которые не знают как ток в лампе померять... так что там теперь концов не найдешь...
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Посмотреть как себя ведут лампы на протяжении дня. (отключаются синеют краснеют?)
|
Как горит бОльшая часть ламп сказать не могу, но когда был на заводе видел пару-тройку светильников, в которых лампы горели очень тускло, красноватым светом. Такое ощущение, что был просто тлеющий разряд и лампа просто не могла разгореться.
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Проверить дроссели под нагрузкой и снять их ВАХ в широких пределах (180-280В) хотя бы.
Сравнить дроссель из неисправного и хорошего светильников.
|
Если светильники с завода приедут буду их "мучать" на кафедре...=)