Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Уууу... Это как бы означает что мгновенное может превышать и 300 В...
А в связи с чем такое счастье? Можно убрать 235 и гармоники?
|
Убрать то конечно можно...стабилизаторы, фильтры...вот только обосновать бы все это...заказчик отказывается верить отчету о качестве ЭЭ, давя на то, что старые лампы не сгорали (Стояли РСП с ДРЛ) и все у них до этого было хорошо. К тому же Филипс не сгорает...
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Как вы знаете МГЛ допускает отклонение U +-5% А у Вас насколько мне понятно - аж 30% от номинала, да еще и гармоническая составляющая... (Откуда???)
|
На сколько я знаю Филипс допускает до +-10%, а у Osrama для HQI +-3% всего...
Цитата:
Сообщение от Самый добрый
Так что похоже виновата все же сеть...
|
Видимо все-таки сеть...но вот теперь надо выяснить слабое место в светильниках...