Показать сообщение отдельно
Старый 13.02.2008, 10:56   #2
admin
Administrator
 
Аватар для admin
 
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 372
Вес репутации: 142
admin отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию Ответ: Помогите с расчетом!!!

Цитата:
Сообщение от Елена Посмотреть сообщение
Приветствую профессионалов, учавствующих в форуме. Народ, помогите, пожалуйста, я не могу никак сообразить (блондинка, что взять...). Нужно сделать расчет освещенности в помещении с учетом того, что светильники располагаются над молочным стеклом. При этом важнее не визуализация, а реальность уровня освещенности. Если кто-то сталкивался с подобным, расскажите, какими приемами пользовались.
Характеристики можно смоделировать в 3DSMAX - там есть всё, любые коэффициенты отражения и пропускания задать можно для молочного стекла! А затем просчитать в радиосити))) Но это больше шутка!

Я бы взял и поискал харатреристики стекла молочного. Понимаешь, Елена стекло стеклу рознь - и кто знает может ты под молочным стеклом опаловое подразумеваешь - заказчик тебя неверно осведомил? Иными словами светотехнические материалы описываются характеристиками отражения, пропускания и.т.п. - их надо искать или прикидывать. Также влияет толщина стекла и, что очень важно, отжелка ниши, которую собираетесь перекрывать стеклом.

Из опыта - просто уменьшить световой поток ламп на нужный коэффициент в диалюксе. А коэффициент, который использовал лично я, был от 0.5 для МС до 0.25 для толстого слоя тяжелого флинта (это декоративка).
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на ЭкспертЮнион
admin вне форума   Ответить с цитированием