Цитата:
Сообщение от Verigini
Есть проблема с пусковыми токами у светодиодных светильников, например на уличном или спортивном освещении, где большие объемы. Знаю Ленсвет с ней уже сталкивался, решал заменой автоматов на предохранители. Статья вот почти на тему [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
Не везде такое решение приемлемо, кроме того нормальные корпуса для предохранителей, стоят дороже дифф. автоматов (что на мой взгляд БСК).
Всё равно не понял какой ток потребяется светильником в рабочем режиме и какой в пусковом.
Причем тут потребляемый ток "газоразрядной лампой" - тоже загадка.
Формулировка "Величина пусковых токов блоков питания не нормируется. Поэтому пишете в паспорте, что пусковой ток не превышает такого-то значения за такой-то интервал времени. " Красивая и не обязывающая, ябнаписал.
Можно еще предложение добавить что значение Q не превышает порог срабатывания АВ с характеристикой срабатывания С(A,B,D - выбрать нужный), и позволяет не учитывать пусковой режим при выборе номиналов АВ.