А каким либо обоснованием данный выбор подкрепить возможно? Ибо Заказчику надо будет обосновывать почему именно так.
|
Вы специалист и не должны объяснять "почему так".
Если Вам требуется обоснование:
Общепринятым в Российских нормах считается нормирование в точках минимума (для внутрянки).
см. СП52 например.
Какой СП "для такого типа объектов" Вы отыскали, есть ли он в госреестре, какой у него статус, насколько вы правильно восприняли формулировку требований? Это вопросы без ответа, поэтому я бы на него ориентироваться не стал, ибо уж очень странно звучит "освещенность должна быть Х но может быть на 20% ниже".
Ну а по поводу "где же ты минимальная точка?". Вы делаете расчеты, чтобы потом их проверить. Проверять вы будете по ГОСТ, вполне разумно брать именно такие точки, которые проверяет ГОСТ.
Ну и как Вы сами понимаете - при приближении к стене освещенность резко падает, а под плинтусом так и вовсе 0 получится. При этом врядли кто то будет осуществлять зрительную работу уткнувшись в стену лицом.