Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: сильно греется светодиодная цепь - что делать?

Цитата:
Сообщение от lulustro Посмотреть сообщение
16 м светодиоды (5050 60/m) + 2 амплифаера (12 A каждый) и контролер (18A) - на какой блок питания мне надо поменять тот что у меня сейчас? ой, и еще, я не знаю или это имеет значение но у меня ток в резетке 110В. Спасибо
Лента 5050-60SMD-12V - это 14,4 Вт/м
16*14,4=230 Вт
230/12=19,2 А - номинальный ток
19,2+20% = 23 А - расчётный ток с учётом необходимого коэффициента запаса
Итак, вам необходимы блоки питания для ленты суммарным номиналом минимум на 23 А.
Именно поэтому мощности контроллера (ток до 18 А) недостаточно. Поэтому используются 2 усилителя сигнала (amplifier) 12+12=24 А. Только вам достаточно было бы 1-го усилителя + сам контроллер. 12+18=30 А - для ваших 16 м ленты - предостаточно. Соответственно необходимо 2 блока питания по 12 А 110 В и на каждый равномерно распределить нагрузку. Можно, конечно и один БП, только с номинальным током не менее 24 А

При этом, необходимо учитывать величину вашего сетевого напряжения. Было бы более понятно, откуда у вас 110 В, если бы вы сразу написали, что живёте в США.

Последний раз редактировалось Alexiy; 18.04.2012 в 10:15.