Цитата:
Сообщение от r13
Вы взрывозащищенный светильник хотите сделать?
|
Нет, я путанно выразился, наверное. Мы хотим ответить требованию заказчика по пункту:
светодиодные светильники должны иметь рассеиватели из сплошного силикатного стекла (ПУЭ-7, п.6.6.5)
ПУЭ 6.6.5
Во взрывоопасных зонах все стационарно установленные осветительные приборы должны быть жестко укреплены для исключения раскачивания.
При применении во взрывоопасных зонах щелевых световодов должны соблюдаться требования гл. 7.3.
Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
И что самое характерное -- других требований ни по огню, ни по взрыву нету.