camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Что почитать, чтобы разобраться...

Постараюсь ответить:
1) Узнайте у электрика сечение проводки и номинал автомата
Обычно: 10А - 1,5 мм^2
16A - 2,5 мм^2
20А - 4,0 мм^2
Поехали дальше:
Оценка тока: Мощность умножить на 4,5 для однофазной сети или 1,7 для 3хфазной.
т.е. на автомат 10А можно подсадить 10/4,5 - т.е. около 2,2 кВт. (и так далее)
Есть много нюансов, но впринципе вам должно это помочь.

Могу вам предложить вместо светильников с ЛН для общего освещения использовать лампы ЛЛ Т-8 или Т-12. Пишите =)