Цитата:
Сообщение от Александр
Как сделать расчет норм освещения для складских помещений? Прочёл статью на вашем сайте, но к сожалению не очень понял как сделать расчет этих норм. Расскажите, если можно, или направьте куда?
|
Понятия "расчет норм" не существует. Существует понятие "выбор требуемого уровня освещенности".
Как правило уровень определяется заказчиком и прописывается в ТЗ. Если необходимо определиться самому то можно воспользоваться СНиП 23-05-95
Цитата:
Сообщение от СНиП 23-05-95
7.5 Нормы освещенности, приведенные в табл. 1, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при работах I—IV разрядов, если зритель*ная работа выполняется более половины ра*бочего дня;
б) при повышенной опасности травматиз*ма, если освещенность от системы общего ос-вешения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т.п.);
в) при специальных повышенных санитар*ных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего осве*щения — 500 лк и менее;
г) при работе или производственном обуче*нии подростков, если освещенность от системы общего освещения — 300 лк и менее;
д) при отсутствии в помещении естествен*ного света и постоянном пребывании работа*ющих, если освещенность от системы общего освещения — 750 лк и менее;
е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин, или объектов, движущихся со скоростью, рав*ной или более 1,5 м/мин;
ж) при постоянном поиске объектов раз*личения на поверхности размером 0,1 м2 и более;
з) в помещениях, где более половины ра*ботающих старше 40 лет.
При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует по*вышать не более чем на одну ступень.
|
Освещение на складах от 75лк до 150лк. По некоторым Т.З. (техническое задание) встречал 250 лк, но это скорее исключение.
Более подробно смотри:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]