Показать сообщение отдельно
Старый 04.10.2008, 00:54   #15
KEH_MAKCIM
Новичок
 
Регистрация: 09.02.2008
Сообщений: 9
Вес репутации: 0
KEH_MAKCIM нет репутации
По умолчанию Ответ: Начинающий электромонтер.

Извените за последний топик на довольно грубых тонах - наболело.

1.Прежде всего, если кое-то на форуме считает меня не компетентным в
вопросах осветительной аппаратуры - пытаюсь реабелетироваться. Это значит,
попытаться самому описать некоторые проблемы со светильниками ДРИ немецкой
(китайско польской - лишнее зачеркните) сборки. Итак:

1.1. Попытка заменить лампу не привело к желаемым результатам. Свтильник - гудит
ток идет через лампу.

1.2. Замена ИЗУ при первом вклучении вызвало резкую вспышку лампы, после чего ток
перестал течь по по цепи между лампой и дросселем. Проверка дросселя показала
R = 45 MOm, что предполагает обрыв. Перед заменой ИЗУ сопротевление дросселя по
RDC = 4,2 OM. Это предполагает межвитковое замыкание, которое вызвало обгорание
обмотки. А, т.к. сопротивление заведомо исправного дросселя тоже равно RDC = 4,2 OM.,
то обнаружить неисправность своевременно неи представлялось возможным.

1.3. После указанных замен, ток потек через лампу - между электродами горелки появился
коронный разрд. Но желаемой дуги не появилось. Судя по всему, или неплотный контакт,
или поврежденн лампа. Скорее всего, после попытки включить светильник с неисправным
дросселем. Само ИЗУ представляет собой высоковольтный осцилятор для
предворительной ионизации среди между электродами горелки. А сам ток дуги не хотел
идти после серии высоковольтных импульсов.

1.4. После устранения плохого контакта между замененной на заведомо исправную лампу
проблема была решена. Оба светильника оказались испрвными после замены цепочки - ИЗУ
(осцилятор) - дроссель - лампа. Предполагается замена всей цепочки. Иначе - потеря
любого из ее звеньев.

2. Вопросы по поводу применения ЭПРА на "буржуйскую технику":

2.1. MODEL: EB-4X18W
FOR USE WITH LAMP TUPE EB-4X18W

2.2. ELEKTRONIC BALAST
EL2x58HF 220-240V 50-60HZ
2x58W 0.50-045A ?=0.98

2.3. Первоначально, по прямому приказу непосредственного начальства, рассматривалась
возможность взаимозаменяемости второго ЭПРА первым по тексту. Или это -
заведомо преступный приказ моего Шефа. Иначе - рекомендации по реализации
узананного плана. После попытки установить две ЛБ-80; Одну ЛБ-80; две ЛБ-40
первое ЭПРА приказало долгл жить. При этом: светились нити накала левого
катода ламп ЛБ-40 белым цветом и слышались серии щелчков. Загорание ламп не
произошло. Что касается лично меня, я был против проведения подобных
эксперементов, о чем доложил начальству о несоответствии типа применяемого ЭПРА и
применяемых ламп. Итоги - описаны выше по тексту. Схемы, пока, выслать не могу.

3. Надеюсь, никто не обвенит меня в дилентантизме и попытке флуда. Заранее прошу
звинения у админа Форума. Возможно, у кого-то появятся всои идеи по решении сей
проблемы.
KEH_MAKCIM вне форума