Константин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud ofКонстантин 12 has much to be proud of
По умолчанию Re: Залет LEDEL?

Цитата:
Сообщение от Vaska-mix Посмотреть сообщение
Да какие вопросы? Ставьте гермовводы, а не компаундом заливайте.Другой вопрос , что это дороже. Ледел захотел сэкономить на комплектухе.
Ну а что касательно того, что требования к освещенности не соблюдаются- так это вопрос к Заказчику: какого хрена не делали расчеты? Как обычно "аналогами ДРЛ" обошлись.

з\ы Кстати. Тут наверняка на форуме леделовцы есть. Пусть дадут комментарии.
Вопросы по энергосервисному контракту на любом объекте. Кто с ним сталкивался. то их в репортаже сразу увидит. Освещенность до переоборудования (ее когда-нибудь измеряли и она соответствовала нормам?), монтаж (не всегда качественный), состояние питающих сетей и качество электрической энергии и т.д.

По комплектующим почему вы думаете что сэкономили? Может просто монтажники так подключили светильники?
Константин 12 вне форума   Ответить с цитированием