Ответ: Показатели ослепленности
Для промышленных предприятий нормируется показатель ослепленности S. Если не ошибаюсь, методика расчета приведена в СНИП в приложении. Этим коэффициентом пока не пользовались.
Для общественных зданий вместо коэффициента ослепленности нормируется показатель дискомфорта М. Величина М зависит от характера выполняемой работы и может принимать значение как правило от 15 до 90.
В европейских нормах нормируется обобщенный показатель дискомфорта UGR. /значения от 14 до 27 соответственно/
Именно он рассчитывается в DIALUX, а затем /если надо/ переводится в М.
М=10 в степени (0,0625 х UGR + 0,3)
UGR=16 х lg(M) - 4.8 / lg - десятичный логарифм /
__________________
Воронеж "АВС-электро"