Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Промышленные светодиодные светильники (до 24000 Лм, до +70С)

Цитата:
Сообщение от Kot137 Посмотреть сообщение
Каждый провод (черный и красный) - входят в отдельные герметичные отверстия. Поэтому общий кембрик и не доходит до конца. Вообще у блока питания IP 67. А до IP54 -опускает сам корпус светильника. С февраля-марта эти светильни уже пойдут с IP 65.
а жёлто-зелёный куда идёт? Тоже в отдельный сальник?

IP67? Обеспечить столь высокий уровень IP можно лишь залив все токоведущие части светильника герметиком, а присоединение выполнять вне корпуса самого светильника, либо используя специальные цанговые сальники. Ни того, ни другого нет. Ну, не верю. Переубедите меня.

А на светильники с защитным углом по индивидуальному проекту тоже предоставляются IES-файлы?

Последний раз редактировалось Alexiy; 18.01.2011 в 13:23.